    满液式蒸发器(壳管)其实与板式换热器的一样,板式换热器也是满液式蒸发器
    一般板式换热器的进水在上面,出水在下面

    制冷剂侧的进口在下面,出口在上面.

    其主要的原因是保证制冷剂与换热介质保证逆流,

    在蒸发初期,一般只有15%到30%的蒸汽量,此时泡核沸腾为主导传热机制。气体含量较高时,即在蒸发器上段或是入口蒸汽量很高时,
    则以对流传热机制为主。这很容易理解,因为对流沸腾是依靠总的液/气界面面积进行的,而该面积随蒸汽量增加而增加


    由于逆流蒸发器中温差比较均衡,其中的蒸发要比在顺流蒸发器中缓和一点。在顺流蒸发器中,起初较高的温差会使沸
    腾过程非常剧烈,在蒸发早期就生成大量的蒸汽。由于大量蒸汽会使CBE通道内流体速度加快,会导致压降大大提高。在顺流蒸发器中,
    压降要比逆流布局的蒸发器高很多.


    不对之处还请指教!

    更多的制冷与暖通问题欢迎访问 www.5ihvac.com
    2012-02-10 11:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhilengsym
    zhilengsym 板凳
    我调试的所有满液式机组都是冷凝器下进上出,蒸发器是上进下出,
    2012-02-10 09:42:10