土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 车库入口防火卷帘的联动问题

车库入口防火卷帘的联动问题

发布于:2011-12-28 12:01:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一车库设计说明写的防火卷帘必须具备自动二部降功能,可是平面图上卷帘跟前没有烟感,那还怎么实现二部降。
请教一下向这种问题车库入口的卷帘门应该设二部降呢还是一部降?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • slichhappy
    slichhappy 沙发
    做防火疏散口肯定要分两次降了,如果平面图上没有温感烟感组合,可能是设计的忽略了,你找设计院问问。
    2012-01-04 14:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • sunnywo
    sunnywo 板凳
    烟感报警半降,温感报警全降啊
    2012-01-01 21:53:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外行请教综合布线的小问题

最近看了2份综合布线的图纸,一份是到电话网络借口用的2根UTP,另一份到电话网络接口是电话线+UTP,请教这2种做法有何区别? 第二种做法算不算综合布线?

回帖成功

经验值 +10