1.在对一个电力工程系统进行继电保护整定计算之前,我们需要先把这个电力系统的短路
电流值计算出来。
首先用搭建系统图的方法先绘制完系统图,以电力工程电气设计手册中案例为例,放置电力系统,发电机,两卷变变压器,三卷变变压器,线路,母线,电动机,短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样就可以轻松的把系统图搭建完毕,如下图所示:
然后我们将系统图自动变换为阻抗图,如下图所示
可根据所要进行的短路类型,如单相接地,两相接地,两相相间,三相短路来选择阻抗图类型,有正序阻抗,负序阻抗,零序阻抗图,我们以正序阻抗图为例,如下图所示。
然后把经过计算得到的图纸和结果保存在一个指定的位置,修改图纸名称等,只要点击工具栏中的保存,即可弹出保存对话框,如下图所示。
2.接下来,点击汇总计算中的继保整定,弹出对话框如下
把之前保存在指定位置的图纸添加到工程中
然后点击确定,即可对继保整定工程进行选择所需保护的设备及整定方法,如下图所示。
然后点击一个继保整定计算选项,以发电机电流速断保护为例,弹出对话框。
在这里,可以点击提取,来提取之前计算得到的短路点电流值,体现前后呼应的连接,之前的数据可以自动提取,如下对话框。
3.在进行完继保整定后,还可以生成继保整定计算书以及EXCEL整定表格,方便打印,审核。
其他的保护方法的操作类似。这样可快速对一个电力系统图进行继保整定计算,操作简单快捷,保护方法多样化,涵盖的保护设备也丰富。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不如提供一个链接更好。
回复 举报