土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷洒100mm的镀锌钢管是否可以采用螺纹连接

喷洒100mm的镀锌钢管是否可以采用螺纹连接

发布于:2003-11-13 14:38:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自动喷洒设计规范规定:系统中直径等于或大于100mm的管道应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接、水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;主管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。
而施工规范规定:管道公称直径小于等于100mm时,应采用螺纹连接;当管道公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。
那么对于直径100mm的镀锌钢管,是否可以设计采用螺纹连接

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mzy
    mzy 沙发
    应该按自动喷洒规的指示办,要不将来出了问题,你怎么解释,毕竟这规范是专门针对自喷的,应该优先考虑.
    2003-11-23 12:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    不可以。工程施工应是在设计无特殊要求的情况下按施工规范执行,首先要满足设计要求。
    2003-11-23 12:26:23

    回复 举报
    赞同0