发布于:2003-11-13 14:38:13
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
自动喷洒设计规范规定:系统中直径等于或大于100mm的管道应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接、水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;主管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。
而施工规范规定:管道公称直径小于等于100mm时,应采用螺纹连接;当管道公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。
那么对于直径100mm的镀锌钢管,是否可以设计采用螺纹连接
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报