沙发
下面钢筋22的上一层对焊16的我想问一下能对焊吗
2021-04-27 17:32:27
赞同0
-
chuge72
板凳
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003第4.6.1条提到,当两钢筋直径不同时(气压焊),其两直径之差不得大于7mm。新规JGJ18-2010第4.1.8条,两根同牌号、不同直径的钢筋可进行闪光对焊、电渣压力焊或气压焊,闪光对焊时其径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,其径差不得超过7mm。不过此新规还是征求意见稿,尚未发布实施。