正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
制冷压缩机的出口压力好像不是固定的,当冷凝器的冷却水温度变化事,压缩机的出口压力变化很大。压缩机的出口压力到底是依据什么来调节的,我们能够手动调节吗?请求各位高手指导,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
风尘侠
沙发
建议封杀楼主,一点反应都没有,论坛有太多这样的人了
2012-01-02 21:23:02
赞同0
-
lcming0212
板凳
从机组七段码显示可看出吸气过热度SHST1/2和排气过热度SHDT1/2,看是多少,(如果认为机组探头有问题,可以用工具实际测量,然后根据压力查出对应的饱和温度,用测出的吸气温度减去吸气饱和温度等于吸气过热度,用测出的排气温度减去排气饱和温度等于排气过热度)正常吸气过热度为5-10度,排气过热度在40左右为正常,膨胀阀开度(ECP1/2)应在(200-1500),如果制冷剂充足的话, 在满负荷时,膨胀阀开度不会到1500,视镜也不会有很多气泡,根据楼主反映有一机头排气温度为50度,有的机头为75度,如果在同一个系统内的话,本人估计是50度排气的机头吸气阀片关闭不严,造成没有排气能力,从而导致50度机头排气温度过低。如果制冷剂过多,或者供液过多,同一系统内的三个机头排温都会很低,而且压缩机机体都会结霜结露,只要压缩机不结霜,回气管在环温很低时也会结霜,只要吸气过热度和排气过热度正常就是正常的,查看这些运行参数时要在机组运行一段时间观察,而且要在满载时。这是本人的观点,仅供参考,不负任何责任。
2012-01-02 11:47:02
赞同0
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 lcming0212 于 2012-2-1 19:57 编辑 ]
回复 举报