土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教多个塔楼(群房相连)的生活供水采用那种方式最合理经济?

请教多个塔楼(群房相连)的生活供水采用那种方式最合理经济?

发布于:2003-11-12 18:42:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一小区,群房及地下设备用房均为共用,上部为四栋二类高层塔楼。生活供水采用那种方式最合理经济?有以下几种设想:
一:在最高的塔楼顶部设置消防高位水箱以及生活专用水箱,整个小区只设置此生活水箱,其于塔楼均靠该水箱供水,上行下给。(缺点:由于各高楼高度差别很小,最高塔楼于其它塔楼高差只有三米左右,故:此种方式很容易导致其他塔楼顶层用户水压严重不够。且:此种方式会导致生活加压泵启停频繁。优点在于控制方式简单,系统简化,成本较低,但其它塔楼顶部用户水压不够为一严重缺陷)
二:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,然后每个塔楼均用各自独立的生活给水加压泵。此种方式优点在于:生活给水系统彻底分开,各不影响,供水安全性较高,缺点在于:需增加六台生活加压泵(暂不考虑水泵之间的互为备用)。
三:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,生活加压水泵只采用一用一备的方式,按照最高塔楼最不利用水点进行水泵选择,然后在水泵出水口分出另外三个支管,加减压阀再供往各自塔楼顶部独立的生活水箱......此种方式系统简单,投资不大......难点在于:如何对水泵进行启停控制,以保证在各栋塔楼用水不均匀的情况下仍能保证供水的安全?
四:采用变频供水系统,该种方式可以节省掉各自塔楼顶部的生活给水水箱.且运行费用较低,缺点在于初投资较大,且仍需要采用减压阀进行减压后对非最高塔楼进行供水,会产生长期的能量损耗。


基于本地经济情况考虑,变频水泵还未被广泛接受,我倾向于第三种方式,但是水泵的控制问题不能得到很好的解决。
请各位大侠谈谈你们的看法,交流一下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zye
    zye 沙发
    BMW兄,两台泵那如何控制启停?
    2003-11-12 21:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • gdbmw
    gdbmw 板凳
    用第二种,但是用两台泵就可以了。
    2003-11-12 21:32:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家讨论一下,厂区到底在什么条件下设水泵房

规范里没有这方面的要求,我们这里通常做法是市政压力小于0.15MPA的才做。也就是市政压力可以满足室外和室内一层的消火栓压力就可以不设泵房,因为标准厂房多,基本都是一层。如果超过一层的就设水箱和增压泵,也不设泵房。只有0.15MPA的情况下,这样保证不了室外的用水压力,才设。不知道同仁都是怎么处理的。

回帖成功

经验值 +10