土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道的暗敷?

管道的暗敷?

发布于:2003-11-12 16:58:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在人们生活水平提高,住宅的管道都要求暗敷,可是如果暗敷的话,比如在卫生间内,墙体需要开槽,可是土建不允许这样做,否则就要在开槽的相应位置打一道素混凝土,但土建不会这样做,结果是只能明装。或者干脆室内管道不装(住户装修时,再去敲敲打打,将管道暗装)另外,比如在穿过餐厅时,设计在找平层内,但施工时发现安装在圈梁内或现浇板内,请问:这样做依据吗,你们设计暗装的管道是怎样施工的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    管道暗装,在墙上横向开槽对结构确实不利,特别在承重墙上.如果考虑卫生间吊顶,可以将横管在吊顶内明装,接卫生器具的管道沿墙开竖槽,对结构影响小一些.也有将横管在沉降层内敷设,接卫生器具的管道沿墙开竖槽.
    2003-11-13 00:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhangping1109
    zhangping1109 板凳
    除一少部分管道不允许暗装外(如中水管道不宜暗装在卫生间以外的墙体内),在多数管道无明确限制。
    当然,明装更便于工程检查。
    2003-11-12 17:55:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问同行,丝扣连接的不锈钢管丝扣部位漏水怎么处理?

请问同行,丝扣连接的不锈钢管丝扣部位漏水怎么处理?

回帖成功

经验值 +10