本人手上有一个监管中心的项目,也就是监狱,总面积约为20000平米,以单个建筑来看,可以不设置室内消火栓(甲方也要求不设置),最高建筑仅3层,给水水源为井水,由区域内的水塔输出。
监管中心范围内有一面积超过3000平米的水塘,我消防考虑仅作室外消火栓,那么我应该直接在给水管网上设置消火栓(感觉无法满足压力和流量需求),还是应该在水塘处设置消防泵房,单独形成消防管网。如果采用在水塘处设置泵房,那么应该选用增压泵,还是选用稳压泵。还有,监管中心东面不到20米处有一条河,是否能利用? 希望各位高手不吝赐教,我是刚毕业没多久的小菜鸟,没得师傅带

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ssy441
    ssy441 沙发
    我个人觉得,在池塘取水或小河取水都存在个问题,取水构筑不好建,而且平时泵又不运行,很不好管理,还不如修个消防水池得了,水池也不大,然后安两台消防泵即可。可以不用稳压!
    2011-12-30 09:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • 1177600
    1177600 板凳
    不知道你水塔多高,压力什么的都不知,周边应该没有市政水,个人感觉应该有15米吧。但到三楼这个压力还不够,如果压力不够再做增压,做个小泵房,可以利用水塘的水,但要考虑水塘深度,进水得保证没有水草之类的杂物,这个影响泵的取水。别外,小河水也行,毕竟不远,但要考虑洪水位。
    新手也不用怕,多看看规范,估计你对消防泵和稳压泵还不熟悉,上百度搜搜,我开始也没师傅带,自己摸了两年,上论坛,多Q群,只要你想,肯定能学到不少东西,祝好运。
    2011-12-29 11:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教洁净厂房这技术隔层中要设什么消防措施

制药厂中一般有精烘包,也就是洁净厂房,上面吊顶做得很低,吊顶上有大概3米高的样子,要走各种管线包括风管。请问这个夹层中要设什么消防措施,消火栓灭火器? 另外需安装什么报警系统,比如烟感?