土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】要实现市电备自投,机械联锁就要取消?

【求助】要实现市电备自投,机械联锁就要取消?

发布于:2011-12-27 10:25:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
设计是这样的:如图,AH2柜的进线开关与AH3进线柜之间设置机械与电气联锁,两路市电分别来自不同区域变电站,并互为备用,当一路市电故障时,另一路市电自动投入带相对重要负荷。开关为VS1型真空断路器
但是电柜成套厂说:要实现当一路市电故障时,另一路市电自动投入,则机械联锁就做不到,只能做电气联锁。
请教。。。。。。

00.png

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • shancha9026
    shancha9026 沙发
    还没碰到过,高压做自动投切的呢,占个位置等答案。
    2011-12-30 10:15:30

    回复 举报
    赞同1
  • jun-john.shi
    jun-john.shi 板凳
    中压目前做不了机械的。缆绳联锁貌似可以,但需要断路器支持,目前没有支持的,而且缆绳如何穿越2台柜也是问题,直接侧板开孔会损失2柜间的防护,从电缆沟穿也是麻烦事,而且可能长度太长失效
    2014-05-26 17:26:26

    回复 举报
    赞同0