高规10.2.5条条文解释明确说了对于框支-剪力墙结构,只提高落地剪力墙的抗震等级,对于框支梁上的第四层剪力墙抗争等级不需要提高至特一级吧?难道题目也出错了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhufu20110918
    zhufu20110918 沙发
    规范没有说钢筋网上延伸只是加强层的上一层应做约束边缘构建,约束边缘构建按该层的抗震等级配筋
    2011-12-28 17:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • winson1218
    winson1218 板凳
    要理解规范所说的,延伸的定义。
    2011-12-28 17:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多