土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 置换通风不同风量下颗粒分布的数值研究

置换通风不同风量下颗粒分布的数值研究

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

室内颗粒造成室内空气污染,危害人体健康,其分布作为影响室内空气品质的一个重要因素,正日益受到人们的关注。通风是稀释、去除室内颗粒的有效方法,通风房间室内颗粒分布受到很多因素的影响,包括通风形式、送风量、颗粒源位置等。本文采用考虑了颗粒沉降效应的三维滑移通量(drift flux)模型,用数值模拟的方法分析了置换通风形式下有颗粒源的房间内,三种不同风量下1、2.5、5、7.5、10微米五种粒径颗粒的分布情况,颗粒源位于房间中部。结果表明:置换通风下,风量对不同粒径的颗粒分布影响很大。同样的风量下,大粒径颗粒扩散范围比小粒径颗粒广,而且小粒径颗粒在房间上部区域浓度比较大,大粒径颗粒在房间下部区域浓度较大。随着风量的增加,小粒径颗粒在整个通风房间内扩散;大粒径颗粒容易向房间上部区域扩散。而且,粒径越大,风量变化对颗粒分布的影响也越大。



附件名:20058221124689299953/01-097.htm

文件大小:16K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑中庭热压自然通风设计研究

论文简介: 中庭热压自然通风设计是中庭建筑物理环境设计中需要重点考虑的问题,需要建筑师和工程技术人员共同研究解决。其中,通风换气量的大小和中和面的位置是关键的考虑因素。对于后者而言,设计不当会出现中庭热空气在高处倒灌进入功能房间的情况发生,严重影响高层房间的热环境。本文将利用流体网络方法,将中庭热压自然通风问题简化为一个流体网络问题,通过求解非线性方程组,对影响中庭热压自然通风换气量以及中和面位置迁移的各个因素进行研究和分析,并提出指导设计的一些基本原则和方法。

回帖成功

经验值 +10