土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 漏电保护装置的选用

漏电保护装置的选用

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过 10mA )。如果安装场所发生人触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流;如系快速型保护装置,动作电流可按心室颤动电流选取……



附件名:20058171124248356052/2.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chenyongxj
    chenyongxj 沙发
    正确选择漏电保护装置的漏电动作电流,选用高灵敏度、快速型漏电保护装置
    2010-06-15 13:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • mcgrady1188
    mcgrady1188 板凳
    非常感謝!謝謝!:kiss:
    2008-12-06 22:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑照明系统的防火隔热保护

论文简介: 为了防范建筑照明系统火灾的发生,消防规范对建筑照明系统防火隔热已有明确规定。但是,由于没有统一的隔热、散热措施,在电气防火检测中发现隔热、散热措施各种各样,很不规范。文章在讨论照明系统一般防火问题的同时,着重就隔热、散热工程措施进行了讨论。并指出由于很多照明装置在顶棚上安装时留下的孔洞,实际上给顶棚整体防火性能造成了破坏。火灾时的烟雾和火焰会通过这些孔洞穿透顶棚,蔓延到顶棚上部,扩大火势。为了防止顶棚整体防火性能的破坏,又能使照明器达到隔热、散热的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火垫解决。该方法还可以推广用来对各种接线盒进行防火隔热,以填补照明器、开关、接线盒隔热等措施的不足。

回帖成功

经验值 +10