土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新规范的一个错误(好象这方面讨论很热)

新规范的一个错误(好象这方面讨论很热)

发布于:2003-11-11 19:58:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水章节里提到:排水出户管的水流偏转角不得大于90度,这与相应的条文解释不符。我认为条文解释有误。从规范中对水流偏转角的解释来看,我认为是顺原水流方向在转折点处作延长线,此线与改变后的水流线的夹角,不知对不对?还有,排水检查井图籍中提到的90度和135度的转弯井应该指排水管的夹角,这应该是与水流偏转角互补。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zm586
    zm586 沙发
    我仔细看了一下,以前为水流转角不小于90度,现在是水流偏转角不大于90度,可能水流转角和水流偏转角为互补吧,这样的话就不冲突了。还有此条规范条文解释与它冲突,可能条文解释印错了,因为后面还有一条规范也有提到流偏转角不大于90度。
    2003-11-13 22:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyu-2003
    xiaoyu-2003 板凳
    单位买规范的时候,同时买了一套讲解光盘,与你的观点相同。但看到后来,越来越感觉象盗版碟,反倒不知该信谁了。
    而主要的问题在于:新规范与旧规范的概念正相反,但愿不要给施工带来不必要的麻烦。——以前设计说明中要求室外排水管水流转角不小于90度,现在又要求其水流转角不大于90度,是不是还要逐个去解释?
    2003-11-12 14:25:12

    回复 举报
    赞同0