土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 北京市宾馆类建筑测试与分析(三)风系统现状及分析

北京市宾馆类建筑测试与分析(三)风系统现状及分析

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

通过对北京市5座星级宾馆风系统的测试,对其中共同存在的几个主要问题进行了分析,需要空调设计和运行人员加以重视。



附件名:2005881123478355375/北京市宾馆类建筑测试与分析(三).htm

文件大小:31K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • hhhhxiao
    hhhhxiao 沙发
    不错啊,很好的东西
    2010-10-11 10:13:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市宾馆类建筑测试与分析(二)水系统现状及分析

论文简介: 本文介绍了北京宾馆类建筑实际运转情况,并结合实测数据,分析了宾馆类建筑空调水系统中出现的一些问题,提出了改进的方法以及以后应注意的一些问题。 附件名:2005881123477855505/北京市宾馆类建筑测试与分析(二).htm 文件大小:17K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10