论文简介:

本文给出了低温地板辐射供冷/暖的简化动态模型,作为模型使用的实例,研究分析了地板供冷时管间距对各项温度的影响。对于地板供冷系统来说,当供、回水温度一定时,各个温度参数随着时间的逐渐增大其数值解也呈现增大趋势。在给定的被覆层厚度下,地板表面温度值比混凝土填层上表面温度值约高1℃左右。管表面温度值介于供、回水温度(13℃~15℃)之间,随着时间的变化,其波动值较小,曲线呈平缓升高的走向。地板供冷系统的各温度参数与管间距的大小有密切关系。增大管间距,各温度参数都趋于减小。地板表面温度值和混凝土填层上表面温度值减小的幅度相差不大。管间距的变化对室内空气温度值的影响非常明显。由于地板供冷本身供冷能力较低,因此,减小盘管间距显得尤为重要。



附件名:20057291122603557599/10-062.htm

文件大小:15K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • casio1978
    casio1978 沙发
    怎么下载不了?要做一个湿湿度独立控制的空调,正好想看看,可就是下不来,着急
    2011-10-25 16:27:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次泵变流量水系统模拟和存在问题分析

论文简介: 通过一次泵变流量水系统的模拟分析,得到了水泵变流量情况下的节能率与部分负荷率和水泵相对于冷水机组功耗的关系,分析了水侧变流量运行对冷水机组制冷性能的影响,并给出了不考虑这一因素对于一次泵系统变流量节能分析所引起的偏差,指出研究和掌握冷水机组变流量下的制冷性能对于一次泵变流量系统的设计是至关重要的。对于工程改造中出现的一些带有普遍性的问题进行了分析。 附件名:20057291122603002832/10-057.htm