土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 过热蒸汽饱和化对溴化锂制冷机组性能的改善

过热蒸汽饱和化对溴化锂制冷机组性能的改善

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

过热蒸汽进入换热器必须首先冷却放出显热,变为饱和蒸汽后才能进入冷凝放热过程,但冷却放热过程的换热系数只有冷凝放热的百分之一,这势必会损失部分换热面积,使换热设备不能达到额定出率。对于以蒸汽为热源的溴化锂制冷机组,过热蒸汽的饱和化不仅可以改善机组的运行工况,提高机组的热力系数和带负荷能力,还可以消除局部过热现象,有效防止缓蚀剂的分解,延长设备使用寿命。



附件名:20057281122517596305/10-033.htm

文件大小:10K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • liqianbo123
    liqianbo123 沙发
    其实过热蒸汽冷凝没有明显的消除过热段,它和饱和蒸汽冷凝在换热系数上没有明显的差别。
    2007-01-06 16:12:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调工程改造过程中的理性分析

论文简介: 空调工程建成后,通过试运转,或者运行数年后,达不到原设计的要求,需要提出改造或改进措施,这是工程技术人员经常接触的任务。本文对若干密集型生产车间的空调系统运行的调查结果显示:有较多的车间新鲜空气量严重不足;空气过滤器严重积尘;换气次数下降;温湿度偏离设计要求;冷却水赃污结垢致使系统失效。对于这些实际工程中的常见故障,通过理性分析究其原因,用以引起设计者和管理者的重视。