【请教】高压断路器在什么情况下需要防跳和闭锁功

发布于:2011-12-26 14:52:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在高压断路器选型时,在什么情况下需要防跳和闭锁功能,为什么有的时候只需要防跳不要闭锁,有的时候只要闭锁不要防跳,有的时候两者都要,请哪位仁兄能否解释一下吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    路过的,学习一下。路过的,学习一下。
    2017-10-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • houbinhao
    houbinhao 板凳
    防跳是必须的,否侧可能损坏断路器,二次回路设计规范中也有要求。可采用断路器自带防跳,也可在操作回路中实现防跳,国产保护的操作板(操作箱)就有防跳功能。国产保护的跳位监会与断路器防跳产生冲突。闭锁功能(合闸)一方面说法没必要,我认为是必要的。国产的VS1是防ABB的VD4,在没有操作电源时断路器无法操作,既使去按机械合闸。这一功能在供电系统可能没什么用,但是在工业企业是必须的。对一些大型设备,必须在辅机或工艺具备条件时才允许开机。在合闸回路中加常开的作法并不可靠,因为不带闭锁功能的断路器机械合闸是可以被按下的。正确作法是在闭锁回路中加常开(得电解除闭锁)。当断路器合后闭锁信号出现时,断路器不跳闸,须要发工艺跳闸信号。