菜鸟请教热力膨胀阀问题
一冷藏展示柜,R134a系统,冷凝压力1.35MPa(对应温度51℃),蒸发压力0.26MPa(-3℃),感温包温度17℃,箱内温度15℃
要求箱内到2℃,请问应把膨胀阀流量调大还是调小呢?过热度20℃,应该是调大膨胀阀流量,但是蒸发温度又这么高,应该要调小流量,到底该调小还是调大呢,请高手解答

注:环境温度41℃,压力均为绝对压力

全部回答(10 )

  • wscxl88
    环境温度41℃ˇ,第一感觉是冷凝器换热不够,气候是ST型还是T型?,调大吧流量加大散热更加难,冷凝压力一样会升高,调小吧,低压减小但高压升高得更加高。无论你怎调阀都无效,把柜子移到室内吧,别在太阳底下试机
    2013-10-28 10:05:28 来自 PC 评论 举报
  • huangsz2013
    开打热力膨胀阀,增加制冷量,箱内温度降下来后蒸发温度也会跟着降
    2013-10-28 09:24:28 来自 PC 评论 举报