土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 阀门的电动和手动如何选择
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?
如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?

全部回答(2 )

  • qinqiannan1987
    谢谢啊,还有2个问题,如果是丙类厂房,我的设备选择的是防爆的,那风管上的阀门是不是也需要跟着防爆呢?除尘器放置在屋顶,电控柜是在屋顶好呢,还是在操作室呢?
    2011-12-26 19:28:26 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    1.没有强制要求多少口径以上必须采用电动风阀的规定。
    2.手动和防爆没有必然联系。
    2011-12-26 14:07:26 来自 PC 评论 举报