土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 水分导致SF6电压互感器爆炸

水分导致SF6电压互感器爆炸

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

通过对一台110 kV单相SF6电压互感器突然爆炸事故的调查发现,该站其余电压互感器的气体水分全部严重超标。分析认为,SF6气体水分太高和气温突降是导致爆炸的主要原因。



附件名:20057291122601838271/2.htm

文件大小:37K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aizhuwa
    aizhuwa 沙发
    :handshake :hug:
    2009-06-21 14:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • x-q-
    x-q- 板凳
    受益匪浅啊。勿以善小而不为啊,防微杜渐。
    2009-04-29 21:37:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

传感器式电流、电压互感器简析

论文简介: 本文介绍了传感器式电流、电压互感器的原理及其在电力系统保护和监控中的应用。对工程应用具有一定的参考价值。 附件名:20057211121914674625/2.htm 文件大小:10K (升级VIP 如何赚取土木币)