土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 生物洁净室臭氧消毒的残余污染研究

生物洁净室臭氧消毒的残余污染研究

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

近年来,臭氧技术已在医学、卫生、食品、食品储藏保鲜、污水处理和饮用水杀菌消毒等行业广泛应用,取得了显著效果。高浓度臭氧消毒后,臭氧在室内的衰减便成为暖通界关注的问题之一。本文实际测试了一间臭氧消毒的制药洁净厂房,利用质量平衡模型和一阶衰减模型(the first-order decay model),理论上得到臭氧的衰减浓度曲线,再与实际测得的臭氧的衰减浓度曲线进行比较,进而分析理论计算值和实际测量值之的差异以及产生这些差异原因,得到了影响臭氧衰减浓度的相关因素。通过分析检测得到的臭氧浓度数据,消毒结束后臭氧浓度的衰减时间低于预先设定的时间值,即该洁净室臭氧衰减的设计时间符合劳动保护和人员安全的原则。



附件名:20057181121665238318/02-081.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管干工况运行的若干问题探讨

论文简介: 本文针对干工况风机盘管加新风的空调方式的几个相关问题进行了讨论,包括干工况风机盘管加新风的空调系统各种参数的确定、其节能情况和经济性,并提出了一种新型新风机组,用以实现我国风机盘管加新风系统从湿工况改造为干工况。 附件名:20057181121665151303/02-067.htm 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功