土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆埋地敷设的穿管问题

关于电缆埋地敷设的穿管问题

发布于:2011-12-25 21:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • vivimonica
    vivimonica 沙发
    没看明白。。。到底要怎么弄呢?
    2016-11-26 11:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • li8215011
    li8215011 板凳
    小陆哥 发表于 2011-12-25 22:38 两相?或者是2(3*1*300)+1*300吧,三相双拼300的单芯电缆和一根300的PEN电缆,问一下设计。电缆管用直径 …图集里确实就是版主写的那种规格,详见:04DX101-1
    2015-03-23 10:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ATS 与备自投的区别

最近在设计中碰到业主需要用备自投,一般的脱硫工程就用ATS控制,请老手详细解释哈两者之间的差别,包括工作原理,价格,作用的场所!

回帖成功

经验值 +10