发布于:2011-12-25 16:36:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。
提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%?
提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗?
跪求各位高手指教
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳