土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器,一台暂停后,断开高压开关后是否还得接地刀?
一高压系统(一路高压进线供电)有两台变压器,其中一台变压器暂停使用,断开高压开关后是否还得接地刀?

全部回答(1 )

  • wwa20111212
    如果是室内真空柜,要停一台变压器时,先分断低压总开关,挂停电牌,再把该变压器的高压开关转入冷备用即可。如果是户外控制,按顺序分断低压总开关、高压负荷开关、高压隔离开关即可,无需接地。
    2011-12-27 11:38:27 来自 PC 评论 举报