请教稳压泵控制问题

发布于:2003-11-09 22:45:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈高人:
本人有一疑问想请教:安装的消防自动喷淋系统中,使用稳压泵进行管网补压,但在管网压力下降至设定值时,稳压泵启动,压力表随着“砰砰”声指针不停摆动,压力升高到一定值时才消失,开始以为管网存在空气,将水放干,打开最高位阀门排气,并将水缓慢加入……结果仍一样,不知何因?消火栓系统却没有这种现象。请各位高人指点谜津,谢谢!
  • bjsblee
    bjsblee 沙发
    将表阀关小,但不可关闭,或者用一个小缓冲罐代替表弯,试试看。
    2003-11-12 00:39:12