土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】空调主管风速达到20.8米/秒,这样行吗?

【讨论】空调主管风速达到20.8米/秒,这样行吗?

发布于:2011-12-25 15:06:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我看到一个图纸,是人家给的图纸让我们做预算的。其中一台空调的风量是18000CMH,主管的大小是750*320,我核算了一下,主管的风速达到20.83米/秒,吓死我了。我想请问大家,这么大的风速行吗?这是一个工厂的车间,吊顶高是4米,还有他没有安装静压箱的。大家在大风量的主管取风速的时候都是取多大的啊?我一般最大是取12米左右,太大了我就不敢取了,不知道这样对不对呢?请大家多多指教!

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • weiwujing
    weiwujing 沙发
    现在这些人胆子就是大,我还碰到有厕所的排气与餐厅包房的排风用一个风管,而且不加任何防止空气串流的设备
    2012-02-26 15:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • yw317992139
    yw317992139 板凳
    一般选7左右,我赞成这个人说的,这玩意小心为好啊。。。。

    www.hfktby.com
    2012-01-19 15:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调末端设备-小区住宅

大家好!我们是河南滑县-清华园项目部的,清华园项目共20万平方米,现在计划采用清华同方主机,末端设备另选供应商,不选用清华同方末端设备的主要原因:保证质量情况下降低开发成本,大致情况就是这样,希望大家给点宝贵意见希望大家给指点一下,看采取什么方案解决比较合适,怎么选择中央空调设备比较合适