土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 数据中心办公楼2F空调系统改造

数据中心办公楼2F空调系统改造

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

某空调区域采用风机盘管加新风空调设计方案,运行时,2F用户普遍反映其工作环境内噪音大,空气品质不良等问题。通过对该区域空调系统的现场测试及分析,找出了问题的主要原因在于新风系统,并制定了整改方案,对其送风口及进风系统进行了改进。改造后实测数据表明改造前的问题得到了较明显的改善。



附件名:20056131118643210491/数据中心办公楼.htm

文件大小:8K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • hhhhxiao
    hhhhxiao 沙发
    好东西,下载下来看看,谢谢斑竹!!1
    2010-10-11 10:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 668 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑料类管材应用于住宅热介质管道的若干问题

论文简介: 塑料类管材, 正在住宅和其它建筑中得到越来越广泛的应用。其中, 仅有一部分管材, 适用于输送热介质。塑料类管材同长期以来习惯应用的钢管等金属管道, 其力学特性有较大的区别。本文简要阐明其物理力学特性, 并提出选择应用中应注意的一些主要问题。 附件名:20056131118642435344/塑料管若干问题.htm 文件大小:14K (升级VIP 如何赚取土木币