土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ [求助] 请问图纸上说拉筋间隔600*600,可是为什么现场不是那么做?附图、

[求助] 请问图纸上说拉筋间隔600*600,可是为什么现场不是那么做?附图、

发布于:2011-12-25 11:37:25 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
如图是剪力墙一,分别是图纸上的和现场的做法。 图纸上标注拉筋间距600*600, 可是现场有两种做法, 一种是加箍筋,一种是加那种比较粗的拉钩? 为什么呢? 图本来很清晰的,不知道怎么传上来变模糊了。 图纸上有的剪力墙有阴影部分都是加箍筋或者比较粗的拉钩,都没按图纸上说的间距来做啊。 只有没阴影的是按图纸上的间距,按梅花状分布,用直径6的拉筋来做的。
























[ 本帖最后由 xm605837192 于 2011-12-25 11:48 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • ln1024
    ln1024 沙发
    可以肯定的说,图纸上传错误.明显不是同一处地方,现场情况中拉筋至少为14MM(外围的钢筋与拉筋一样大小),但是楼主给的图示为6MM.很明显的错误.但是施工方的施工工艺还是比较不错的.顶一下~
    2011-12-31 10:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • 同行你我
    同行你我 板凳
    拉筋已经很多了图纸也不会这么设计的呀 剪力墙钢筋不会这么密的呀
    2011-12-30 17:32:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多