土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高层剪力墙结构桩筏平板基础的配筋问题

请教高层剪力墙结构桩筏平板基础的配筋问题

发布于:2011-12-25 10:08:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
兄弟最近做一栋二十九层的高层剪力墙住宅,地下室两层,因为建设场地的原因必须要使用钻孔桩满堂布桩,桩径600,筏板厚度我取的1.3米,经JCCAD计算后,发现以下问题,不知如何是好,求助各位前辈老大:
『1』剪力墙下的满堂布桩,厚筏上需要设置暗梁或基础梁吗?
『2』我是按不设梁直接输入厚筏进行的计算,在计算过程中发现对不同的网络划分方式对计算结果的影响很大,若选取全部网格划分,程序划分的网格很整齐,计算结果除了很少的几个地方是计算配筋外,其余绝大多数都是1950的构造配筋,但是若选取沿底层墙柱桩来划分,划分的单元很不规则,计算出来的结果有的地方令人不解,甚至有7000多的配筋,所以不知道该如何是好,
『3』按第一种网格划分取构造配筋的话,1950实配25间距250就可以,按第二种划分网格,恐怕个别地方要配32间距100才行,这么大的配筋差异,兄弟不知道该如何确定,
期待各位前辈予以指正,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhym-sheji
    zhym-sheji 沙发
    越规则越好,不够的附加钢筋
    2012-02-04 23:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • lyj8008
    lyj8008 板凳
    1.如果按照筏板有限元来计算 就可以不用设暗梁
    2.划分越规则越好 尽量不出现三角形板格
    3.若有应力集中的地方 可以调整划分精度(比如设成500mm一格) 看是否需要附加钢筋
    若应力集中在墙角处而临近板块是构造筋 我们院一般都不管 也可以综合考虑 附近板块筋
    取平均值
    抛砖引玉 仅代表个人观点
    2011-12-25 13:56:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么PKPM生成的剪力墙构造边缘构件配筋大于构造要求?

请教大家一个问题:22层剪力墙结构,7度区三级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,且配筋面积大于构造要求的最小配筋率(0.006Ac,三类场地,构造措施提一级),感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,配筋面积按0.006Ac取值,不知是否正确? 哪位遇到过类似的问题,望赐教,不胜感激。

回帖成功

经验值 +10