我一直有个问题,各位能不能告诉我,排管是怎么选择的,冷风机是靠冷量和面积选择,那排管呢?我一直搞不清楚怎么去选择排管。各位帮我下啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
qq125855210
沙发
你说的低频可能是存在的,个人感觉 压缩机的吸气温度比环境温度高这样的情况多半是有害的,一般情况下,无论变频还是定频制冷装置,我们判断吸气温度是高了还是低了,都是基于过热度这个基础来判定的,原则上只要保证压机安全(不存在湿冲程)吸气温度低循环量大,(当然功耗也会增大)但总体来说制冷量也会大一些,尽管制冷系数不是一味增大的;所以楼主的情况个人感觉如果制冷系数在合理范围内,作为商用的机组是可以接受的,但是如果功率还是较低建议适当调大膨胀阀
2012-01-30 12:53:30
赞同0
-
kekexilizhu
板凳
我觉得你的吸排气温度不对,吸排气温度得是点温计测出来的,可不是从表上读出来的。制冷剂充注的多,也不会造成你说的现象啊