土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吸气温度高于环境温度

吸气温度高于环境温度

发布于:2011-12-24 20:06:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手,我最近做了一个热泵系统,在环境温度为5度制热的情况下竟然出现了吸气温度达到8度的情况,而且排气温度也比正常的排气温度低10度左右,看情况有点像湿压缩,但是吸气温度高于环境温度我是一直没有想明白,吸气温度高于环境温度,热泵系统怎么从环境中吸收热量呢,请各位专家高手帮我解答一下,万分感谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • qq125855210
    qq125855210 沙发
    你说的低频可能是存在的,个人感觉 压缩机的吸气温度比环境温度高这样的情况多半是有害的,一般情况下,无论变频还是定频制冷装置,我们判断吸气温度是高了还是低了,都是基于过热度这个基础来判定的,原则上只要保证压机安全(不存在湿冲程)吸气温度低循环量大,(当然功耗也会增大)但总体来说制冷量也会大一些,尽管制冷系数不是一味增大的;所以楼主的情况个人感觉如果制冷系数在合理范围内,作为商用的机组是可以接受的,但是如果功率还是较低建议适当调大膨胀阀

    [ 本帖最后由 qq125855210 于 2012-1-30 13:28 编辑 ]
    2012-01-30 12:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • kekexilizhu
    kekexilizhu 板凳
    我觉得你的吸排气温度不对,吸排气温度得是点温计测出来的,可不是从表上读出来的。制冷剂充注的多,也不会造成你说的现象啊
    2012-01-04 13:18:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多