土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小水厂业主方想减少投资与用地,望各位献计

小水厂业主方想减少投资与用地,望各位献计

发布于:2011-12-24 17:25:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人正在设计一个350T/h的工业用水小水厂,水源水质较好,就是含沙量(河沙,用于建筑上的那种河沙,主要成分二氧化硅)较高,平时浊度低,少数时间浊度高,硬度高!
本人拟采用以下工艺:1.浊度低时:一级泵站(浮坞取水)-------无阀虹吸滤池----------清水池--------二级泵站-----工厂
2.高浊度时:一级泵站(浮坞取水)-------机械搅拌澄清池---(无阀虹吸滤池-)---------清水池--------二级泵站-----工厂,机械搅拌澄清池出水水质较好就省去过滤工序!
本人疑问:由于源水含沙量较高,要不要考虑预沉池?若要设预沉池可不可以用机械搅拌澄清池用作预沉池!工艺如下:
1.浊度低时:一级泵站(浮坞取水)-------机械搅拌澄清池(不开搅拌机)--------无阀虹吸滤池----------清水池--------二级泵站-----工厂;
2.高浊度时:一级泵站(浮坞取水)-------机械搅拌澄清池---(无阀虹吸滤池-)---------清水池--------二级泵站-----工厂,机械搅拌澄清池出水水质较好就省去过滤工序!
由于业主方想减少投资与用地!望兄弟姐妹多提建议,献计献策,本人不甚感激!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ssy441
    ssy441 沙发
    查了些资料:想用以下工艺:一级泵站(浮坞取水)-------斜管沉淀池------(无阀虹吸滤池--)--------清水池--------二级泵站-----工厂。无阀虹吸滤池可根据情况省掉!
    2011-12-29 18:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhangquanqing2008
    33

    [ 本帖最后由 zhangquanqing2008 于 2012-1-11 19:28 编辑 ]
    2011-12-28 16:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.62 万条内容 · 827 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,小区雨水管要不要做闭水试验

雨水管采用HDPE双壁波纹管,检查井采用砖砌检查井。按规范要不要做闭水试验?

回帖成功

经验值 +10