土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于蓄电池中线的问题

关于蓄电池中线的问题

发布于:2011-12-24 11:29:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,请教一下,给UPS的蓄电池除了正负外为什么要加一根中线?这根中线怎么定义的?有什么意义?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢
    2014-10-10 21:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • dic126
    dic126 板凳
    weiht417 发表于 2014-9-29 11:56 这在电路中起什么作用呢,我在网上查有这么一种说法:UPS有没有中线,主要是看UPS采用的逆变电路的性质, …是的!!大容量UPS通常设中线就是基于正半周和负半周的考虑。
    2014-10-10 18:54:10

    回复 举报