土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关热水机房的防爆问题

有关热水机房的防爆问题

发布于:2003-11-07 16:30:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本建筑为医院,现需要在地下室设置一个热水机房,选择的热水器为史密斯商用热水器,单台额定出力为0.99Mw.
有以下问题:
1,是否按热水锅炉房做?(动力专业需要做防爆)
2,还是按热水机房做?(给排水专业需要做哪些安全措施?)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    斯密斯热水锅炉只有有压类型的,在地下室设置会有很多问题,建议采用负压热水锅炉,可设在地下或是屋面上。
    2006-11-07 15:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangrong9966
    zhangrong9966 板凳
    我也遇到了同样的问题
    2006-11-07 14:26:07

    回复 举报
    赞同0