土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋末端试水装置的疑问

自动喷淋末端试水装置的疑问

发布于:2003-11-07 14:58:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!

全部回复(178 )

只看楼主 我来说两句
  • cf5726
    cf5726 沙发
    款式的机会和南沙可点击发货撒可点击发货撒地方
    2013-10-20 20:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • ruqingbo
    ruqingbo 板凳
    我们在郑州做 压力表前后均设置咯截止阀 或者快开球阀
    2009-08-04 15:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,高一类的楼梯前室是否设置自动喷淋?

高一类建筑,塔楼是住宅,公共的区间有个公共前室。这个前室是否要设置自动喷淋?如果做的话,每层只有一个喷头,总感觉怪怪的!

回帖成功

经验值 +10