诸位老大,偶在1234wx的10万吨水厂设计图的帖子里涂鸦,没想到得到这么多老大的厚爱,在下非常感谢。欢迎各位大侠多指点,使我更好的完善它。另,请有具体地表水厂设计任务的,又没时间去做的来要图纸,免费啊。暂时用不上的可去我的信箱留言,人太多我怕慢待了那位。本图纸严禁作其他赢利性交易。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sandy623
沙发
有件要事忘提及,水中含有5%的NaCl的,我师傅当初也考虑过焚烧,但甲方不同意的。出水标准一般就好了
2003-12-17 14:49:17
赞同0
-
vagrant12
板凳
湿式催化氧化成本太高,目前国内只有大连化物所有一套试验性装置,只运行了一段时间,另外北京有一套日本的东西在运行。你可以考虑回收。如减压蒸馏。实在不成也可以浓缩后焚烧。如果生化处理可以用中温或高温厌氧,细菌可以考虑用那种固化的专用细菌,但单纯生物处理效果不会很好,可以先调pH至酸性后试一下高级氧化,如二氧化氯或Fenteon试剂,也许会有一定的效果。先做一下试验再说吧。不知出水标准是多少.