南方电网10kV开关柜技术标准中这条技术规范的用意何在?

发布于:2011-12-23 22:40:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近做南方电网的项目,招标文件中明确要求10kV开关柜前柜门与电缆室之间需要隔板隔开。我的理解就是开关柜电缆室柜前(一般固定安装熔断器的位置)与电缆室柜后(即电缆下出线的位置)需要用隔板隔开。
不知道这样理解是否正确。我相信,招标文件中写任何一条标准都有它的原因,要么是出自GB或DL都标准,要不就是在之前由于没有相应防范而出过事故。谁知道这条标准的目的是什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 未来的设计者
    谢谢搂主分享!涨知识啦啦!
    2016-02-18 11:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • gyy.kf
    gyy.kf 板凳
    还有一种情况需要考虑,就是电缆室发生内部故障的话,该隔板可以阻止游离物质进入断路器室,避免产生第二次短路故障,避免事故扩大。