土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】弱点系统接地要单独设置接地电阻并且要小于1欧姆?

【请问】弱点系统接地要单独设置接地电阻并且要小于1欧姆?

发布于:2011-12-23 21:32:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
想请教大家这样几个问题:
首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?
其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?
谢谢大家来讨论啊!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    以前的规范也是要求连在一起,分开做接地实际行不通的,无法远离的,靠近是必然的,所以反而非常危险,不在同一电位会发生反击
    2012-01-01 23:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • killazy
    killazy 板凳
    在王厚余《低压电气装置的设计安装与检验》第二版,P127-128页,认为:1欧姆可能是来源于六十年代前苏联一本防雷书籍中的数据。查IEC标准和发达国家的标准均未见此1欧姆接地电阻值的要求。对于作有高频低阻抗等电位联结的信息技术系统,同样也没有必要规定不大于1欧姆的接地电阻的阻值。
    2011-12-27 12:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】基础接地网防雷接地系统还需要接桩基钢筋

我们有个项目,地下三层,标高为-13.6米,防雷引下线和基础底板钢筋接地网联通,整个大厦大概有10个引下点,请问这种情况,钢筋接地网还需要和桩基联通吗?

回帖成功