图上左右跨全都是8米的梁,受力主要是纵向的250*500的梁,横向主要是连系作用的250*350梁.砌体结构,总共两层。
主梁上无墙体,只是单纯的楼板,楼板是100厚。
可是计算出来的结果是3根三级16的配筋,让领导看后训斥了我一顿,我仔细查看了输入的参数应该不会出现这么大的差距,但是结果很出乎意料,想听听大家的说法!是自己的错误还是软件?


截图(1).jpg

截图(1).jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shuai5995
    shuai5995 沙发
    返回模型,稍作变动重新生成数据后又恢复正常,不是模型不健全,是软件的小BUG吧
    感谢楼上的朋友
    2012-01-05 16:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • elite228
    elite228 板凳
    砌体结构应该一直在砌体模块里计算啊??交流一下
    2011-12-29 15:18:29

    回复 举报
    赞同0