土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调样本上的电线选型为什么这么大?

空调样本上的电线选型为什么这么大?

发布于:2011-12-23 16:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场空调室外机选用的是美的的智能集中式空调室外机,铭牌上的数据是:最大输入电流:19A 最大输入功率:11800W 制冷额定电流:16.6A 制冷额定功率:9300w 制热额定电流:17A 制热额定功率:9500W 。电压380。按一般的计算方式,空调最大的运行电流大约是23A左右。可是样本上注明的最细的电线线径为10,接地线为5 。手动开关容量为60A,保险丝为50A。漏电保护器为100mA,0.1S 。我很纳闷需要这么大的线缆和保护开关吗?即使启动电流大但是按额定电流选择的断路器应该能躲开它的启动电流吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 沙发
    选型放大一级,比较好。
    2011-12-25 14:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • liangyuer07
    liangyuer07 板凳
    谢谢楼上几位的热心解答。 厂家考虑的方面比较多哈~~,我得调整调整。
    2011-12-24 14:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

YJV22穿管载流量如何查?

YJV22铠装电缆载流量只有敷设在空气中和土壤中两种,为何有YJV22穿管敷设的情况(入户穿墙和楼板除外)?

回帖成功

经验值 +10