土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变有没有办法不需人工合闸?

箱变有没有办法不需人工合闸?

发布于:2011-12-23 15:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本小区使用的是2*630箱式变一座,箱变内低压总开关为DW15-630,现在有一个问题,每次高压外线停电再送电后,必须人工和上DW15-630,请问有没有什么办法不需要人工合闸?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • fdy9558
    fdy9558 沙发
    拆除失压线圈不妥,也不安全,可以在进线端加装一套延时自动合闸装置,来电的时候延时自动合闸.
    2013-12-16 13:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • qzlt2306
    qzlt2306 板凳
    对于DW15来说,上述各类改造方法都有弊端,如保护动作后造成开关反复合分闸“跳跃”的问题,正常分闸后又自动合闸的问题。
    2012-08-07 23:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】空压机启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对

刚接手的英格索兰空压机,启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对,按照说明是检查相序,我们已经排除了相序因素,请问高手些从电气角度还有哪些方面可以查找? 250KW,软启动,一时也没有电子版的图纸!

回帖成功

经验值 +10