土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 东风小区安装壁挂锅炉采用集中烟道可行性分析

东风小区安装壁挂锅炉采用集中烟道可行性分析

发布于:2006-08-28 16:18:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本文通过对东风小区安装壁挂锅炉采用集中烟道的计算分析,得出以下结论:一、集中烟道或其他建筑结构的烟道,混合烟气的合理流动速度要求在6.0~10m/s内。东风小区集中烟道核算烟气流动速度为 ,该流动速度是合理的。二、锅炉接入集中烟道的入口处的压力第一层(最高压力)为78.30Pa,第六层(最低压力)为17.40Pa,显然该压力均很小,所以对锅炉运行不会造成不良影响。



附件名:20054261114505952785/东风小区.htm

文件大小:14K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型水工构筑物结露问题与消除方法

论文简介: 本文论述了北方地区大型水工构筑物在高温高湿季节结露问题的成因及其危害,结合建筑物的特点,提出了冷冻升温除湿方法,并总结了采用此方法在实际工程中的效果。 附件名:20054261114504466435/大型水工构筑物结露问题与消除方法.htm 文件大小:12K (升级VIP 如何赚取土木币)