土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】桩基础敷接地扁铁能不能有效降低接地电阻?
110KV变电站,现受土地规划制约接地网面积不能在扩大了,本人想在构架下的沿8米深的桩基础敷接地扁铁。不知道这种做法能不能有效降低接地电阻?

全部回答(2 )

  • zyz8438
    增加接地极、或加降阻剂,都是在有限地域降低接地电阻的有效方法!
    2011-12-23 14:57:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    在地下土壤有一定湿度和盐份,埋深3米,接地材料有效面积增加,接地电阻都会减小。
    2011-12-23 12:37:23 来自 PC 评论 举报