土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 10高规中的几个勘误点

10高规中的几个勘误点

发布于:2011-12-23 11:16:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先,这几个勘误点是比较明显的,现提出供大家学习,
1.P83公式7.28-13 βc应该改为β1,后面的βc解释也改为β1,应该按《混规》弟6.2.6条。。。。。
2.P102,图8.2.4上面标的柱上板带应该改为跨中板带
其他的暂时还没翻到,也欢迎大家补充

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 啥名好
    啥名好 沙发
    对第一条,补充下
    高规7.2.8是对混规6.2.19的简化,对于系数B1和Bc是完全不同的两个概念,前者是基于平面假定对应力图按矩形的假定,采用中和轴高度乘以B1(混规6.2.6),后者是高强混凝土的强度折减系数(抗规附录B)
    旧版高规及新、旧版混规对此系数均采用的B1,而新高规采用的Bc,这个是显然有问题的
    2012-02-12 15:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • xusmda
    xusmda 板凳
    先谢谢楼主,下来看看再说
    2011-12-23 15:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm柱子问题

在pkpm中能设置柱的箍筋吗?有时候柱子的配筋小,软件就默认成三只股,但是三只股不稳定,经常手动改成四肢股,有没有方法在软件中改啊?

回帖成功

经验值 +10