用户站,计划将16000KVA降为8000KVA,减少基本电费的支出。除了改变定值外。原ct变比为50O/5,需要更换吗?换不换都有什么影响。
10KV电容补偿为自动投切,需要改动吗?

全部回答(5 )

  • wwa20111212
    高低压侧的变比应该都要换,高压侧换200/5 低压侧换500/5 这样保护及测量都准一些且CT不会过载。
    2011-12-23 18:48:23 来自 PC 评论 举报
  • xjxdhe1978
    10KV电容器也要更换,变压器小了,所配的无功补偿也要变小
    2011-12-23 17:46:23 来自 PC 评论 举报