土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
发布于
2011-12-23 10:01:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(83 )
sjg9876
我认为37KW电机额定电流大概在73至77A之间,到电机的线至少也得用16平方的铜线,主回路用25平方毫米铜线。这样比较好。:P
2013-12-02 15:56:02
来自 PC
评论
举报
qu_tmzx
学习了!!!
2013-12-02 11:22:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
snowboo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(83 )