土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?

37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?

发布于:2011-12-23 09:38:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。

人家要选25平方啊,分特。

[ 本帖最后由 snowboo 于 2011-12-23 09:40 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • malewolf
    malewolf 沙发
    37KW电机380V的额定电流是72A,这个是线电流,如果是星-角接线的话,每根电缆流过的是相电流,即41.57A。楼主说的没错啊。这个还有疑问吗?如果这个还不明白的,那才是需要改行了。
    但是用6平方的线,还是有点偏小,要是我我可不敢这么做啊。能换还是换了吧。
    PS:回帖的注意自己的素质啊,有什么问题可以交流,不要进行人身攻击!
    2011-12-26 14:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • 宝来
    宝来 板凳
    嗯,你可以用2.5平方的线,问题是你是设计么,图纸上签字么?你敢画,就有人敢用!你37KW的电动机怎么算出来40A的电流的,拿出来让大家学习下!
    2011-12-26 12:27:26

    回复 举报
    赞同0