土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网柜一次图的负荷开关额定电流为什么选630A?
环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?

Y5V4LGD}XVJH{_)HO9@0L~I.jpg

全部回答(4 )

  • hanzhg54
    高压断路器的保护动作是靠综合保护装置发送指令给断路器的,不像低压断路器是靠自身的热元件或电磁元件来开断,对于高压断路器,630已经是最小的了。
    2014-07-19 19:32:19 来自 PC 评论 举报
  • xiechengxiaoxu
    因为10kV负荷开关的最小额定电流是630A 20KA才是它的额定关合电流 负荷开关不能切断短路电流的 楼上有点迷了
    2014-07-18 18:35:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10