2010年供配电真题16-20中的第17题,原题给出6.o/0.4Kv,1000KVA,z%=4.5,D/Yn11,已知6KV侧短路容量为50MVA,不计高压侧和变压器电阻,变压器相保阻抗等于正序阻抗,求380V母线A相对N线的短路电流?A)6.33KA,B)21.3KA,C)23.7KA,D)30.6KA我的解法:Zs=(CUn)2/短路容量再乘以10的负3次方,因不计电阻,Zs即为电抗,查表变压器的电抗为7.00,用220V除以两者之和得到21.6KA选B。请各位大侠判断一下对否,谢谢