平板式筏板,板厚1.6m,大体积混凝土
施工期间温度:最低气温-1°到-3°
养护方法:收面2次,覆盖塑料薄膜,再盖毛毡。
产生裂缝位置,主要在延钢筋方向,其他部位有一些不规则裂缝。
钢筋保护层厚度达到设计要求4-5cm,混凝土坍落度160mm
请教现场施工的高手指导一下,裂缝产生原因、危害及处理措施、如果浇筑才能避免再次发生。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • heyuyang12
    heyuyang12 沙发
    这个就是冷缝吧,大体积浇筑很容易出现类似问题的
    2011-12-28 09:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • y96sq
    y96sq 板凳
    我们做过4.4米厚底板,夜间-11度,不加防冻剂,一次性浇筑17000方,无裂缝。
    冬季施工混凝土控制要点:1、60天强度,严格控制水泥用量,水泥用量大出现冷缝就无法避免 2、好的减水剂,具有减水、泵送、缓凝,减水效果差,要保证泵送用水量必然大 3合理确定初凝时间,防止浇筑面积大过早出冷缝,另外延缓热量释放时间。根据浇筑速度,我们原来的初凝时间在10小时, 4根据供应量和初凝时间,每次浇筑宽度要严格控制,防止出现冷缝 5一二次浇筑振捣到位,振捣手数量足,6 热水搅拌,入模温度控制在8度,对到场混凝土真测,特别是第一批浇筑完后再测,以防搅拌站热水供应不够,防止混凝土结冻 7 测温点布置合理,具有第一手数据,根据温度进行调整;8、保温覆盖的厚度要计算,我们当时盖着2层棉被
    以上工作落实到位,抱枕你的混凝土刚刚的!